三菱plc的置位与复位

工作要用到PLC,所以学习了点PLC的知识.用的是三菱FX系列的在看到关于置位和复位指令的时候,有个问题想问下各位高手.一个常开的触点被置位的话,就会由关断变为闭合,即为... 工作要用到PLC,所以学习了点PLC的知识.用的是三菱FX系列的
在看到关于置位和复位指令的时候,有个问题想问下各位高手.
一个常开的触点被置位的话,就会由关断变为闭合,即为ON,被复位的话,就会为OFF。
但是常闭的触点被置位的话,结果是怎么样的啊?
是不是这么理解啊,不管是常开还是常闭触点,只要是被置位,就会改变原来的状态。
还是会在不同的情况下会有不同的变化。
请高手帮我下详细的说明下,怎么去理解?
小弟先谢谢了!
展开
 我来答
ljlf0922
推荐于2017-09-03 · TA获得超过560个赞
知道小有建树答主
回答量:457
采纳率:0%
帮助的人:498万
展开全部
我们刚刚学了《电气控制与PLC控制技术》,书上的解释是说常开触点也就是动合触点,只要对它进行操作就会闭合,而常闭触点也是动断触点,对它操作就会使其断开。总之一句话,复位就是让其恢复到初始状态,常开就回到常开,常合就是回到常合,置位肯定就是向其对立方改变了。
珊华电子科技(上海)有限公司
2018-06-11 广告
RST:单独复位某一个输出(例如:LD X1 RST Y0 当X1闭合的时候,Y1被复位) ZRST:区间复位(例如:LD ... 点击进入详情页
本回答由珊华电子科技(上海)有限公司提供
SerenitySilence
2008-10-28 · TA获得超过267个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:0%
帮助的人:286万
展开全部
恩,可以这么理解。三菱PLC的置位指令是SET,当使用这个指令的时候,不论其后面是常开点还是常闭点,都会更改初始状态,比如说————S1是=的话,输入指令SET S1,就会变成≠,或者S1是≠的话,输入指令SET S1,就会变成=了。≠、=表示的是在梯形图中的符号
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者emwWoO8rFs
2020-02-11 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:29%
帮助的人:1034万
展开全部
plc中高速计数器的外部复位端子是指对高速计数器的状态和计数值复位,不是针对其他软元件的。如果你自己在其他地方置位的软元件,是不能复位的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
blackwolf111
2008-10-28
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
置为是1 复位是0 ,1说明是通的 0说明是断开的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毁人不见J
2008-10-30 · TA获得超过983个赞
知道小有建树答主
回答量:392
采纳率:75%
帮助的人:282万
展开全部
置为是1 复位是0 ,1说明是通的 0说明是断开的 ,不分常开常闭
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)