大家好 我单位上了一台 800Kva变压器怎么配比无功补偿,电费怎么计算的?

大家好我单位上了一台800Kva变压器怎么配比无功补偿,电费怎么计算的?... 大家好 我单位上了一台 800Kva变压器怎么配比无功补偿,电费怎么计算的? 展开
 我来答
郭卫国
推荐于2016-12-01 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5717万
展开全部
如果该800Kva变压器的高压侧不安装电力电容器,只在低压安装电容器时,安装的电容器不但要被用电负荷的无功,还要补变压器本身消耗的无功,补偿电容器容量按变压器容量的20%-40%计算,即需要补偿160KVAR-320VAR之间,具体数值需要根据负荷的自然功率因数情况进行修订;

电费中关于功率因数调整电费的方法是根据《供电营业规则》来计算的,具体条款为:
无功电力应就地平衡。用户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准设计和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。除电网有特殊要求的用户外,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:

100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
农业用电,功率因数为0.80以上。
凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对已送电的用户,供电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。功率因数调整电费办法按国家规定执行。

电费调整的具体方法可以参见:http://blog.163.com/dyx0520@126/blog/static/84986202007725895957/
程军77
2008-11-10
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
如果你单位负载平均有功功率为600KW,功率因数从0.78提高到0.98的话,需补偿无功容量600×0.6=360kvar,可选用正泰BZMJ0.4-30-3的电容器12台,单个电容电流为43.3A,总电容电流为520A,接触器CJ16/19-80型12只。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gd050215
2008-10-28 · TA获得超过254个赞
知道小有建树答主
回答量:383
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一般看负载,感性负载多了的话,需要对变压器进行补偿,吧功率因数补偿到0.8以上就行了,,这样电压就会稳定
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
uupboy
2008-10-28 · TA获得超过795个赞
知道小有建树答主
回答量:1051
采纳率:0%
帮助的人:644万
展开全部
动态的无功补偿不要配,静态的无功补偿要看下面的负载是什么。产生谐波的要配。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式