s7-300与电脑怎样连接

我是刚刚接触西门子plc,很多都不懂!想问我想把设备上的plc程序导出来,现在我电脑上有step7v5.3的,能否用1根普通232接口的线连接?如果不能,要用什么线连接呢... 我是刚刚接触西门子plc,很多都不懂!

想问我想把设备上的plc程序导出来,现在我电脑上有step7 v5.3的,能否用1根普通232接口的线连接?如果不能,要用什么线连接呢?

还有,目前我的plc设备上mpi口已经被占用了,dp口上有1个com口,我能否用那个口来连接呢??
展开
 我来答
bhqt000
2008-11-06 · TA获得超过1504个赞
知道小有建树答主
回答量:273
采纳率:0%
帮助的人:290万
展开全部
不能用1根普通232接口的线连接。西门子PLC--MPI接口是RS485规范的,用RS232的是连不上的。
购买一根国产的USB/MPI电缆即可。
想用DP通讯读程序前提是:硬件配置的时候,将该端口的速率更改合适后,才可以上传程序。

【满意请及时加分,谢谢】
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cqmib1
2008-10-31 · TA获得超过713个赞
知道小有建树答主
回答量:1349
采纳率:0%
帮助的人:435万
展开全部
不行要专门的线,原装要1000多元,组装的几十元