s7-300与电脑怎样连接

我是刚刚接触西门子plc,很多都不懂!想问我想把设备上的plc程序导出来,现在我电脑上有step7v5.3的,能否用1根普通232接口的线连接?如果不能,要用什么线连接呢... 我是刚刚接触西门子plc,很多都不懂!

想问我想把设备上的plc程序导出来,现在我电脑上有step7 v5.3的,能否用1根普通232接口的线连接?如果不能,要用什么线连接呢?

还有,目前我的plc设备上mpi口已经被占用了,dp口上有1个com口,我能否用那个口来连接呢??
展开
 我来答
59分粑粑分享生活
高粉答主

2020-05-18 · 专注生活好物分享,解答日常方方面面的问题
59分粑粑分享生活
采纳数:326 获赞数:119807

向TA提问 私信TA
展开全部

方法和详细的操作步骤如下:

1、第一步,计算机网卡设置:设置IP网段和PLC网段,见下图,转到下面的步骤。

2、第二步,执行完上面的操作之后,设置PLC的IP,见下图,转到下面的步骤。

3、第三步,执行完上面的操作之后,运行系统管理控制台工具,并在配置下创建一个新的New_PortCpS7_000文件(默认参数),见下图,转到下面的步骤。

4、第四步,执行完上面的操作之后,New_S7Cp_000:在网络地址中填写PLC以太网地址,然后在右侧填写远程源插槽号,其他默认设置,见下图,转到下面的步骤。

5、第五步,执行完上面的操作之后,将设备组名称设置为“
 InTouch访问名”,然后单击右上角的“保存”选项,见下图,转到下面的步骤。

6、第六步,执行完上面的操作之后,在InTouch中设置访问名,见下图,转到下面的步骤。

7、第七步,执行完上面的操作之后,单击“ 项目”选项,输入InTouch中使用的变量,然后单击“ 建议ex”选项,见下图,转到下面的步骤。

8、第八步,执行完上面的操作之后,单击“项目”,输入InTouch中使用的变量,然后单击“
 adviseex”选项,设置成功,见下图。这样,就解决了这个问题了。

Jtti
2024-10-10 广告
JTTI服务器具有以下优点:1. 高效稳定,能够在高并发的情况下稳定地处理请求。2. 易于使用,提供简单易用的API,开发者只需要少量的配置代码即可轻松构建RESTful服务。3. 安全性强,支持HTTPS协议,可以保护数据传输的安全。JT... 点击进入详情页
本回答由Jtti提供
帐号已注销
2020-04-23 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:9787
展开全部

1、计算机网卡设置:设置IP网段和PLC网段。

2、设置PLC的IP,如下所示。

3、运行系统管理控制台工具,在配置(默认参数)下创建一个新的New_PortCpS7_000文件。

4、New_S7Cp_000:在网络地址中填写PLC以太网地址,然后在右边填写远程源插槽号:用CPU插槽号300填写2400,其他默认。

5、将设备组名设置为“InTouch访问名”(注意:此处的文件名应与InTouch中的访问名匹配),然后单击右上角的“保存”按钮。

6、在InTouch中设置访问名。

7、单击“项目”,输入InTouch中使用的变量,然后单击“建议ex(提供ZD)”。如果通信正常,将显示红色框的内容。

8、单击“项目”,输入InTouch中使用的变量,然后单击“adviseex(provided)”。如果通信正常将显示红色框的内容,设置成功。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大宝妈谈教育
高粉答主

2020-04-10 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:3306
采纳率:100%
帮助的人:50.6万
展开全部

1.计算机网卡设置:设置IP段与PLC网段。

2.设置PLC的IP,如下图。

3.运行系统管理控制台工具,在配置(默认参数)下创建一个新的New_PortCpS7_000文件。

4.左键单击New_S7Cp_000:在网络地址中填写PLC以太网地址:,然后填写右边的远程插槽号:用CPU插槽号300填写2400填写3,其他默认。

5.设备组名设置为INTOUCH访问名(注意:这里的文件名应该与intouch中的访问名相匹配),点击右上角的保存按钮。

6.在intouch中设置访问名称。

7.单击Item,输入intouch中使用的变量,然后单击AdviseEx(提供)。如果通信正常,将显示红色框中的内容。

8.单击Item,输入intouch中使用的变量,然后单击AdviseEx(提供)。如果通信正常,将显示红色框中的内容。设置成功。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
依然特雷西sky
高粉答主

2020-01-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:1511
采纳率:33%
帮助的人:67.3万
展开全部

1、电脑网卡设置:将IP网段设置同PLC的IP网段。

2、设置PLC的IP。

3、设置System Management Console参数:3.1 运行System Management Console工具,在Configuration(参数按默认)下新建一个New_PortCpS7_000文件。

4、左键单击New_S7Cp_000出现右图:在Network Address:中填入PLC以太网地址,然后在右边Remote Slot No:中填入PLC的CPU插槽号300填2,  400填3,其它按默认。

5、设置Device Groups名字起好后将作为INTOUCH的访问名(注:这里的文件名要与intouch里的访问名一致),点击右上角的保存按钮。

6、设置intouch里的访问名。

8、点击Item(项目),输入intouch项目中用的到变量,点击AdviseEx(提供),如果通信正常会显示红色框内的内容。

9、点击Item(项目),输入intouch项目中用的到变量,点击AdviseEx(提供),如果通信正常会显示红色框内的内容。设置成功。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tony罗腾
推荐于2017-09-18 · 知道合伙人软件行家
tony罗腾
知道合伙人软件行家
采纳数:1381 获赞数:293882
本一类院校毕业,之前参与过百度专家的活动,有网络在线答题的经验,相信我,没错的!

向TA提问 私信TA
展开全部

电脑和S7-300/400的通讯线,USB的有USB--MPI,串口的叫PC--MPI。原装的价格很贵。

还可以通过电脑的网络接口连接,普通的网线。需要设置网络地址和PLC的以太网模块地址一致。网关相同,IP地址在一个网段。

不论是通过PLC的9针口连接,还是通过网络模块连接,都需要在编程软件的PC/PG里面设置通讯的。