请教电容补偿的问题
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.8...
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
取整,约需要补偿120Kvar的电容器
其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得来的?请教! 展开
用反三角函数计算得来的。
COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266
COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176
COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266
COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176