5个回答
展开全部
造成地暖不热。
1、根据系统水压判断进回水是否接反
如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。
2、根据水温判断进回水是否接反
由于水温变化涉及到的因素比较多,因此水温判断法相对比较复杂。
现场检查:控制器有电水泵运行正常,用手感受系统进水管道和回水管道水温,发现进水管道水温约40℃,而回水管道温度较高约55℃,地暖分水器温度居于中间,水泵停止后还是同样现象。判断系统接反,倒换进回水管道后系统故障排除;
检查:水泵工作正常,混水器进水水温最高约45℃,分水器水温约40℃,集水器水温较低,只有30℃左右,从表面看起来混水及外网工作正常,但其他用户家里很热,进水温度高于50℃,这点比较异常。
进一步判断:将自力式远传温控阀设定水温到最高60℃,保持进水通道全开,混水器断电停止水泵运行,同时握住系统进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温也上升,但时间和温度都落后于回水管道,判断进回水管道反接,倒换后故障排除。
延伸一点,如果这种判断中发现混水进水管道水温不变,回水管道水温升高,但不超过进水管道,则说明系统没有接反;如果球阀处于进水全开、回水全关位置,则进水温度不变,回水温度会缓慢降低,管道连接也是正常的。
还有就是进水管热 回水管冰凉 没有热气不是问题啊,热水经过循环到回水管时已经吧热量散发出去了 当然就凉了。只要屋子暖就没问题。 回水温度低于进水管温度符合科学规律,不必惊慌!呵呵
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没影响,地暖是不影响使用的,如果非要改的话,可以在分集水器的地方将供水管和回水管换回来就行了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2008-11-07
展开全部
别开玩笑了怎么会反呢,不可能反的,回水凉是正常的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我家也接反了没事我都用二年了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询