组态王与宇电808仪表通讯的问题
我在组态王中定义I/O变量的时候如何设置宇电808仪表的寄存器才能在组态王中读仪表温度的测量值,如何设置定义I/O变量的窗口才能读取宇电808仪表温度的设定值。我看宇电的...
我在组态王中定义I/O变量的时候如何设置宇电808仪表的寄存器才能在组态王中读仪表温度的测量值,如何设置定义I/O变量的窗口才能读取宇电808仪表温度的设定值。
我看宇电的仪表通讯协议了,可是还是搞不懂,请各位大哥指教。 展开
我看宇电的仪表通讯协议了,可是还是搞不懂,请各位大哥指教。 展开
4个回答
展开全部
我看大家回答的根本等于没回答,现在我结合AI701,这块表说一下,首先设定仪表参数,貌似只有地址和波特率,地址我设定3(这块表是修复好的,原来的就是3,懒得改),波特率9600,接线RS232转RS485,分正负,AB不要接错。
打开组态王,点击击com1,新建I/O口,我的是com1
对于我的计算机,我用的是com1口与仪表通讯
这个地址要和仪表地址一样
这个默认就行
最后检查一下,确认完成。
右键你刚刚建立的端口,选择测试设备
设置端口参数
添加V1寄存器,这个寄存器就是PV值
点击读取,看到变量值了吗,这个值就是温度值,现在的实验室温度是25.5度
这就是结果,只要在画面里进行调用就可以了。
够详细了吧,另外注意一点,不能有其他程序占用你要测试的端口。
看完了,就不要吝啬你的大拇指,给个赞吧,我不要钱。
深圳市兴威帆电子技术有限公司
2023-08-24 广告
2023-08-24 广告
实时时钟模块可以选择许多不同的制造商和型号,具体选择取决于您的应用需求和预算。一些流行的实时时钟模块品牌包括DS1302、MA电商平台6925和MCP7941。这些模块都具有精度高、稳定性好、功耗低等优点,并具有不同的功能和特性,可以满足各...
点击进入详情页
本回答由深圳市兴威帆电子技术有限公司提供
展开全部
这个温度数据应该是自动发送的,串行通信是专用端口,应该不属I/O端口。通信时需设置波特率,要与仪表一致。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
budong
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这中问题一定只能靠自己了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: