485通信的地能不能与大地直接接在一起?谢谢

我的仪表进行远程控制的时候,是用485协议进行通信的,接线的时候通信的地能不能与大地接在一起?是否有信号干扰?谢谢指点... 我的仪表进行远程控制的时候,是用485协议进行通信的,接线的时候通信的地能不能与大地接在一起?是否有信号干扰?谢谢指点 展开
szhaiwangxing
2008-11-05 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:587万
展开全部
可以的,不过接地必须要单点可靠接地。

485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。

参考资料: http://www.com-tcp.cn/jishu/485buxianguifan.htm

福州大禹电子科技
2024-12-16 广告
福州大禹电子科技有限公司成立于2008年自创办以来,专注超声产品的研发和产业化,始终坚持技术创新是企业发展动力的理念,运用最基础的物理声学原理,攻克了一系列卡脖子难题,成功打破了国外垄断,把超声技术运用到了工控、水利、市政、环保、医疗,海洋... 点击进入详情页
本回答由福州大禹电子科技提供
bluefim
2008-11-09 · TA获得超过112个赞
知道小有建树答主
回答量:193
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
严格来说,485屏蔽线是要接地的
但是我平时做工程时都不接,因为很多地方的大地都不合格,接上了反而干扰大,甚至打坏485芯片。
已赞过 已踩过<