S7-200 PLC STOP指令与END、MEND指令

请问:①主程序中:执行STOP指令后,是继续执行剩余的指令,待该扫描周期结束后才转到STOP模式?还是执行到STOP指令后,马上转移到STOP模式(剩余的指令不会被执行)... 请问:①主程序中:执行STOP指令后,是继续执行剩余的指令,待该扫描周期结束后才转到STOP模式?还是执行到STOP指令后,马上转移到STOP模式(剩余的指令不会被执行)?
② END与MEND指令:这两条指令被执行后,会返回到主程序的起点处,开始新一轮的执行吗?还是返回到主程序起点处不动弹了?
展开
 我来答
知之为知了
2014-05-12 · TA获得超过808个赞
知道答主
回答量:47
采纳率:100%
帮助的人:31.8万
展开全部
①主程序中:执行STOP指令后,是继续执行剩余的指令,待该扫描周期结束后才转到STOP模式?还是执行到STOP指令后,马上转移到STOP模式(剩余的指令不会被执行)?

答:马上转移到STOP模式,不再扫描用户的指令。不管STOP在什么位置,无论在主程序、子程序,还是中断程序中,都是这样。

② END与MEND指令:这两条指令被执行后,会返回到主程序的起点处,开始新一轮的执行吗?还是返回到主程序起点处不动弹了?

答:END指令会返回到起点处,然后开始新一轮扫描。S7-200中没有你说的MEND指令啊!
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32是ARM Cortex内核单片机和微处理器市场和技术方面的佼佼者,目前提供16大产品线 (F0, G0, F1, F2, F3, G4, F4, F7, H7, MP1, L0, L1, L4, L4+,L5, WB),超过100... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
安永_永安
推荐于2017-09-30 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:6604
采纳率:20%
帮助的人:3902万
展开全部
执行到STOP指令后,马上转移到STOP模式,只能通过模式开关或PLC断电重启才能重新启动PLC的运行模式。
返回主程序第一条指令,等待下一次循环的启动。