配电系统图 如何画

如图以下是一幢大楼的外立面泛光照明几个分路,球高手帮忙规划一下系统图,具体空开,断路,用线,时控之类的数据标记的越详细越好求专业点的大神指导。有加分... 如图以下是一幢大楼的外立面泛光照明几个分路,球高手帮忙规划一下系统图,具体空开,断路,用线,时控之类的 数据标记的越详细越好 求专业点的大神指导。有加分 展开
 我来答
公孙妙珍潮誉
游戏玩家

2020-03-31 · 非著名电竞玩家
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:28%
帮助的人:628万
展开全部
线的横截面是按平方毫米计算的,如图所示,C45N-20A/1P这是空气开关的规格,不过大多都用2P了,BVV-500(2*4+1*1.5)WC/CEC这是2根4平方毫米加1根1.5平方毫米聚氯乙烯绝缘铜芯线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rbt183
推荐于2017-10-03 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1454万
展开全部
1、进线:C65H-C50/4P+VE100mA
按用途看,需用系数Kx应选1,总负荷全开时,单相63A显然不够,故应选三相配电。
进线路器也可选择塑壳断路器,价略高。
附加漏电脱扣功能,脱扣电流100mA按一半经验估选。
进线电缆,可选YJV-5*16。
2、出线:
WL1~3为1组,L1、L2、L3,共用接触器KM1分别串接在出线断路器后。
WL4~6为1组,L1、L2、L3(原标注L4~6错误),共用接触器KM2,接法同上。
接触器型号,KM1可选:3TF46或STF47;KM2可选:3TF32。线圈380V或220V均可。
3、时控:
选KG316T,可设定若干时段,分别控制KM1、KM2。
4、线路:
原图WL1~3可以;而WL4~6理论上导体截面可用2.5mm²,若为免线路长压降大可保留4mm²。
5、补充:
建议本配电箱另设【手动-时控】转换;
若全部灯具同时开闭,则建议选1个接触器接入进线(断路器后、母线前),3TF47。
完整的配电箱系统图,还需画出箱体(矩形框),标注接地端子等。
追问
高手看了以后大致明白  63A是原来的 没删掉。哥能给画个直观一点的图  贴个图片学习一下嘛  不胜感激啊   cad附件或者截图都可以  谢谢   进线是楼顶2根25平方的线 一根已经用在电梯上大约23个千瓦
追答

给你个图供参考吧(另纠正了原图中出线断路器规格错误)

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答