本人近期在学习InTouch,会一些简单的操作,具体流程及脚本编辑等各方面的事宜不太懂,请各位高手指教! 10

PS:本人没有任何编程语言基础,也不懂得PLC与InTouch之间地址命名与转换问题。... PS:本人没有任何编程语言基础,也不懂得PLC与InTouch之间地址命名与转换问题。 展开
 我来答
heye_4321
2014-01-25
知道答主
回答量:19
采纳率:100%
帮助的人:14.4万
展开全部
推荐你一本书吧《过程可视化组态软件InTouch应用技术》,我看过这个书,写的挺好的,对你会有帮助。
PLC和intouch地址的转换原理是,Intouch内的IO型标记名对应PLC的软元件,不同的PLC有不同的DAServer,这个DAServer就像似打印机的驱动,你用不同的打印机就要装不同的驱动,具体的对应关系就要看DAServer里的手册,在那里可以找到详细的说明。希望对你有帮助。
百度网友8f7142f
2014-01-15 · TA获得超过158个赞
知道小有建树答主
回答量:107
采纳率:100%
帮助的人:83万
展开全部
对于不同公司不同型号的PLC,intouch使用的是不同的驱动程序,所以不同的转换规则,比如施耐德的昆腾系列地址格式是(%M1=1,%I1=100001,%IW1=300001,%MW1=400001),所以需要先确认用的是什么PLC。
追问
嗯嗯,我们惯用AB 1766,1769系列的,西门子的S7-400,S7-200系列,OMRON CJ2M系列,三菱Q系列的。
追答
一般AB在intouch中标记名的地址就和PLC程序中的变量名称一致,西门子400的标记名格式一般是DB1,X2.0(离散),DB1,INT2(整型);
Intouch要连接不同的PLC需要使用不同的驱动,具体的详细规则可以参考具体驱动的帮助手册;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
月亮铺
2014-01-24
知道答主
回答量:11
采纳率:100%
帮助的人:1.4万
展开全部
对于不同公司不同型号的PLC,intouch使用的是不同的驱动程序,所以不同的转换规则,比如施耐德的昆腾系列地址格式是(%M1=1,%I1=100001,%IW1=300001,%MW1=400001),所以需要先确认用的是什么PLC。