s型热电偶采集

S型热电偶能用max6675采集吗?max6675采集K型分辨率为0.25度,如果采集S热电偶会怎么样?... S型热电偶能用max6675采集吗?max6675采集K型分辨率为0.25度,如果采集S热电偶会怎么样? 展开
 我来答
fengxiaosa97
2014-05-20 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6772 获赞数:35647
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
不可以,两者热电势相差很大。
更多追问追答
追问
谢谢!我S热电偶要求精度不高,我可以将max6675计算出的数据进行处理可以吗?就是想知道max6675连接S热电偶能否读出数据?没有试过
追答
  max6675是补偿芯片,自动产生一个相当于K热电偶在0℃到室温之间的电势,叠加在测量电势上。

  我查了一下,K分度20℃的电势和S分度120℃差不多,S分度的电势比K分度小四倍多。就是说1000℃的温度只有200来℃的指示还要受到120℃左右的干扰。读出的数据差得离谱。