低压塑壳断路器开断电流怎么选择,经验选择是什么?
低压塑壳断路器的开断电流有20KA35KA50KA甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话是很麻烦吗,经验选型...
低压塑壳断路器的开断电流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话 是很麻烦吗,经验选型
展开
展开全部
一般塑壳最大600A,万能式的最大4000A,计算不是很麻烦,把所有负荷加在一起乘个系数既可以,约0.3-0.6,具体根据负荷使用频率情况估计,电焊机先乘个0.4的暂载率系数。没有经验选择。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
怎么突然弄低压配电主接线了?小室高度跟抽屉柜内塑壳的壳架电流有关,一般来说160A一下都是160mm,250A的是240mm,400A的占400mm。柜体高度1800mm,160mm小室可装11个回路。你可以看看GCS配电柜的样本,写的很清楚。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-07
展开全部
没有怎么大的断路器吧,一般塑壳最大600A,万能式的最大4000A,计算不是很麻烦,把所有负荷加在一起乘个系数既可以,约0.3-0.6,具体根据负荷使用频率情况估计,电焊机先乘个0.4的暂载率系数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-07
展开全部
知道了就不难,低压断路器的极限分断能力是反映这断路器只能装在“最大短路电流比分断能力小的地方”。那么,在某处需要装断路器,就得计算出该处可能出现的最大短路电流。最大短路电流怎么计算?找所在位置的供电变压器,用变压器的阻抗电压%和额定电流计算出变压器下最大短路电流,用这个数据替代变压器下母线上的最大短路电流。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-07
展开全部
麻烦什么,看变压器低压侧短路电流就行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询