低压塑壳断路器开断电流怎么选择,经验选择是什么?
低压塑壳断路器的开断电流有20KA35KA50KA甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话是很麻烦吗,经验选型...
低压塑壳断路器的开断电流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话 是很麻烦吗,经验选型
展开
4个回答
展开全部
怎么突然弄低压配电主接线了?小室高度跟抽屉柜内塑壳的壳架电流有关,一般来说160A一下都是160mm,250A的是240mm,400A的占400mm。柜体高度1800mm,160mm小室可装11个回路。你可以看看GCS配电柜的样本,写的很清楚。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-07
展开全部
麻烦什么,看变压器低压侧短路电流就行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-07
展开全部
没有怎么大的断路器吧,一般塑壳最大600A,万能式的最大4000A,计算不是很麻烦,把所有负荷加在一起乘个系数既可以,约0.3-0.6,具体根据负荷使用频率情况估计,电焊机先乘个0.4的暂载率系数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-07
展开全部
谢谢了,谢谢了,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: