请问监理验收钢筋,模板,都需要验收哪些地方。

 我来答
帐号已注销
2019-12-31 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:162万
展开全部

钢筋:钢筋规格、尺寸、位置;钢筋的搭接接头位置、质量;钢筋的构造要求(抗震、箍筋加密区、钢筋锚固长度、搭接长度);钢筋保护层厚度;

对照检查一下本验收部位钢筋原材料试验做了没有,合格否,特别是有抗震要求的钢筋;检查一下本验收部位施工试验做了没有,合格否,特别是钢筋接头(除绑扎搭接)试验。

模板:构件的尺寸,模板的平整度,模板的加固,模板的拼缝,如果是梁板模板还要看一下模板的支撑体系是不是符合要求。

验收钢筋主要看节点、挑梁、和非整数楼板筋;

1、节点:因为施工时工人不细看图纸,所以节点容易出错;

2、挑梁:工程重要部位,处理不好存在重要质量隐患,主要是锚固;

3、非整数楼板筋和墙筋:间距190的和间距145的工人为了省事容易绑成200的和150的;

4、称重梁和柱:工程重要部位;

5、梁搭接部位

6:、屋面梁柱的收尾;

7、剪力墙的收尾;

扩展资料:

建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收

1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。

2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

3、有完整的技术档案和施工管理资料。

4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目,工程质量评估报告由建设单位完成。

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。

参考资料来源:百度百科-竣工验收

关注法律与历史
2014-07-26 · TA获得超过241个赞
知道答主
回答量:96
采纳率:85%
帮助的人:34.9万
展开全部
钢筋:钢筋规格、尺寸、位置;钢筋的搭接接头位置、质量;钢筋的构造要求(抗震、箍筋加密区、钢筋锚固长度、搭接长度);钢筋保护层厚度;对照检查一下本验收部位钢筋原材料试验做了没有,合格否?特别是有抗震要求的钢筋;检查一下本验收部位施工试验做了没有,合格否?特别是钢筋接头(除绑扎搭接)试验。
模板:构件的尺寸,模板的平整度,模板的加固,模板的拼缝,如果是梁板模板还要看一下模板的支撑体系是不是符合要求。
其它的轴线尺寸等等。
差不多就这些了。
验收时对照钢筋、模板检验批检查记录表填写,就不会有漏项。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
啦胡古啦
2014-07-26
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部
所有钢筋间距,搭接的长度,钢筋型号,保护层厚度,等等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式