电线带多大功率的计算公式

 我来答
兔老大米奇
高粉答主

2019-12-21 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:988
采纳率:100%
帮助的人:15.7万
展开全部

功率的计算公式是:单相P=UI*功率因数

由电线平方数对应计算电线的安全载流量。

方法1:参照电线安全载流量的对照表来直接可以看到:电线平方数~电线使用条件(温度,套管)~电线安全载流量。

方法2,电线安全载流量估算方法。

估算公式:

(1)10平方以下,每平方5个电流。

(2)16平方每平方5个电流。25平方每平方4个电流,35平方每平方3个电流。

3)铜线升级算。

(4)穿管情况,安全载流量×0.8,非正常温度(一般以25度为准),安全载流量×0.9。

家庭电路中常用的导线截面面积由:1²-1.5²-2.5²-4²-6²-10²-16²-25²-35²。上面的估算公式是以铝线为基准而言的,铜线计算自动升一级。

例如:4²铝线=4×5=20A,但是4²铜线~6²铝线=6×5=30A。如果4²铜线+穿管敷设,安全载流量=30×0.8=24A,如果环境温度在40度,则安全载流量=24×0.9=21.6A。

通过以上两个方法知道了安全载流量,就可以由公式:P=UI来计算电线所能带动的功率了。

例如:6²铜线计算安全功率。

由以上可知:6²铜线~10²铝线,安全载流量=10×5=50A,当然也可以查安全载流量表格。

6²铜线安全带动功率:P=UI=220×50=11000W。

扩展资料

电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流。

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出:

线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A。

ny_peter
推荐于2016-12-02 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:42%
帮助的人:3991万
展开全部
电线的载荷是以单位面积载流量和工作电压来计算的!

铜线载流可按每平方毫米8-10安计,铝线可按4-6安计,实际载荷功率可由工作电压计算!

以4平方铜线为例,4x8=32a 工作电压380v,则P=IU 32x380=26560瓦
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
让梦想畅扬
2018-03-15
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
引用ny_peter的回答:
电线的载荷是以单位面积载流量和工作电压来计算的!

铜线载流可按每平方毫米8-10安计,铝线可按4-6安计,实际载荷功率可由工作电压计算!

以4平方铜线为例,4x8=32a 工作电压380v,则P=IU 32x380=26560瓦
展开全部
32*380=12160
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: