什么是检验批容量
检验批容量是指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量组成的检验体。
检验批是指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。是建筑学术语,属性是工程质量验收的基本单元,应用在建筑、桥梁工程。
如果已在正被生产的物料的物料主档的质量管理视图中维护了检验数据,一旦生产订单中的第一道工序被下达,系统就会自动创建检验批。也可以手工在生产订单中创建检验批。
扩展资料
在生产工艺中,执行检验以确保产品质量有时是必要的。一个检验批记录一个检验请求。检验特性被分配给检验批,一个检验特性定义什么需要被检验。
特性被区分为质的特性和量的特性。通过在制品检验,为一个生产订单创建一个检验批。特性被分配给订单中的单个工序。特性定义检验需求。然后每次检验的检验结果被记录并且被存储在检验批中。关于检验批的其它信息。
如果一个分项工程需要验评多次,那么每一次验评就叫一个检验批,行业规定:每个检验批的检验部位必须完全相同。检验批只做检验,不作评定。
参考资料来源:百度百科-检验批
推荐于2017-12-15
新的统一标准目前是咱们广大资料员比较迷茫头疼的。我也参加了一些培训,买了一些相关的书籍。下面我来给大家根据我的学习来分享一下。如有不详之处请见谅。不喜勿喷谢谢!
这是我最近刚刚购买的《恒智天成公司出品的统一标准配套的范例书》,
我结合书里面的:模板安装检验批质量验收记录为例给大家说一下。
我们看下面这个表格:
我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢?
是这样计算的——
梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处;
柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;
板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;
由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。
我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚:
因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。
对于钢筋、模板 不同结构部位又怎么计算检验批容量?
培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。