电能质量监测系统主要监测那些方面?

 我来答
abc白露
推荐于2016-08-07 · TA获得超过1065个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:0%
帮助的人:170万
展开全部

 电能质量监测系统主要监测公用电网或者电力用户的电能质量状况。主要的电能质量监测技术指标:

1、电压偏差,国标GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的-10%~+7%。2、公用电网谐波,国标GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是:0.38kV为5%,6~10kV为4%,35~66kV为3%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压谐波畸变率是:0.38kV为2.6%,6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。3、三相电压不平衡,国标GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%;对于公共连接点的每个用户,引起该点电压不平衡度的允许值一般为1.3%,短时不得超过2.6%。4、电力系统频率偏差,国标GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:我国电力系统的标称频率是50Hz,电力系统正常频率偏差允许值为:±0.2Hz,当系统容量及其小时,偏差可放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供电规则》中规定“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2Hz,电网容量在300万瓦以下者为±0.5Hz。5、电压波动和闪变,国标GB/T12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》中规定:标准中规定:电力系统公共连接点,长时间(2小时)闪变值Plt满足:≦110kV,Plt=0.1;>110kV时,Plt=0.8。6、暂时过电压和瞬态过电压,国标GB/T18481-2001《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》中规定:
①暂时过电压   
 

  ②瞬态过电压
   

除以上电能质量技术指标外,还有些常用、实用的参数指标:三相电流不平衡相关参数指标,功率和电能,高次谐波分量等。   目前国内电能质量监测系统已经有多家厂商,致远电子的电能质量监测方案做得比较完善,有特色。不仅系统稳定,而且后台软件的整体性、易用性很好,还可以通过WEB端随时随地登录查看电网电能质量状态,也是国内少数能符合光伏、风电国际检测标准系统方案商。

安科瑞 张玲玲
2024-04-28 广告
安科瑞(张玲玲 18702111878)厂家生产的APView500电能质量监测设备具有强大的功能。它采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,能够精确地测量和评估电能质量的各种指标。设备严格按照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能... 点击进入详情页
本回答由安科瑞 张玲玲提供
陆村长
2014-10-23 · TA获得超过1342个赞
知道小有建树答主
回答量:1625
采纳率:71%
帮助的人:470万
展开全部
电压偏差、电压波动和闪变、谐波、三相不平衡度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助