暖通空调作业题,急求答案,在线等!!!求解答过程!拜谢!

有一风机盘管加新风系统,室内冷负荷为11.6kW,无湿负荷,室内设计参数为:tn=24℃,相对湿度[*]=50%,大气压力为101325Pa,室外相对湿度为41%,室外计... 有一风机盘管加新风系统,室内冷负荷为11.6kW,无湿负荷,室内设计参数为:tn=24℃,相对湿度[*]=50%,大气压力为101325Pa,室外相对湿度为41%,室外计算干球温度tW=35℃,房间的新风量为500m3/h,新风处理到室内焓值后单独送入室内,则风机盘管处理的空气量为多少?风机盘管出口的空气状态焓值为多少? 展开
 我来答
匿名用户
2014-12-11
展开全部

你好,简要说下。风盘加新风,新风处理到室内等焓线。

  1. 无湿负荷,热湿比无穷大,热湿比线为垂线,按最大限度的提高送风温差,即热湿比线与相对湿度90%的交点,即为送风状态点O。

  2. O点和室内N点已定,直接计算房间送风量G=Q/(Hn-Ho)=1.18kg/s。

  3. 风盘处理风量Gm=G-Gx=1.18-0.17=1.01kg/s。

  4. 平衡方程:Hm×Gm+Hl×Gx=Ho×G。得出Hm=36.55kj/kg。

    注:G为空气的质量流量,Hm为风盘出口空气焓值,Hl为新风处理焓值,其与室内点焓值Ho相等。

仲一企服
2023-10-19 广告
我公司专业办理各行各业的设备维修安装资质:制冷空调设备、石油化工行业、煤矿设备、矿山机械行业、机电设备、电气设备、专业设备、通用设备。一手渠道,可解决企业不符合的条件。快速办理,诚信为本。成功案例上百家,企业条件不满足可代为解决,全国地区企... 点击进入详情页
本回答由仲一企服提供