十万级净化工程是什么意思?
无尘室含义:无尘室以“每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量”为衡量其洁净度的标准。
“十万级无尘车间”表示“每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量少于10万个”。
无尘车间级别就是无尘室洁净度等级,有十级、百级、千级、万级、十万级、三十万级、百万级。越往后洁净度越低大于等于0.5um的灰尘粒的数量越多。
如表:
通常所说的十万级净化工程净化级别的含义是每立方英尺(或者每立方米)的空气内所含按美国FS209E标准(国际标准ISO14644-4)规定0.5微米的尘埃粒子的数量是10万(3520000)个,即称之为10万级别(即表示单位体积内所含按标准规定大小的尘埃粒子数越多,洁净度就越低;如30万级比10万级的洁净度要低,10万级比万级的洁净度要低等等)。通常的标准有国际标准ISO14644,美国FS209E(已废除),国家标准GB5033-2002。
通常所说的十万级净化工程净化级别的含义是每立方英尺(或者每立方米)的空气内所含按美国FS209E标准(国际标准ISO14644-4)规定0.5微米的尘埃粒子的数量是10万(3520000)个,即称之为10万级别(即表示单位体积内所含按标准规定大小的尘埃粒子数越多,洁净度就越低;如30万级比10万级的洁净度要低,10万级比万级的洁净度要低等等)。通常的标准有国际标准ISO14644,美国FS209E(已废除),国家标准GB5033-2002。
以上就是“十万级净化工程是什么意思?”的相关介绍,有疑问可询安徽人和净化。
谢谢你的耐心回答,我已经电话咨询了湖南纯臻净化工程,你说的和他们也差不多,不过去他们网站上看更详细。
很多业主朋友们在计划建造无尘车间、洁净厂房、GMP厂房、洁净手术室、洁净实验室时,对净化等级是有要求的,但却对选择哪种净化等级往往犯了难,经常向昊锐净化机电设计团队询问各种洁净等级的标准和区别,以及自身项目最适合的洁净等级。作为专业净化公司的设计师今天就向读者详细介绍通常业主们选择最多的一种洁净等级,那就是10万级无尘车间\十万级洁净车间\十万级净化车间。说到十万级净化车间、10万级无尘车间,大家都会问到,十万级净化车间标准是什么?10万级无尘车间标准是什么?十万级洁净车间标准是什么?
第一、净化原理
净化原理:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。
第二、常见的净化级别
净化车间洁净度级别:百级(100)>千级(1000)>万级(10000)>十万级(100000)>三十万级(300000),数值越小,净化级别越高。净化级别越高,造价就越高。
无尘车间的净化洁净度根据生产工艺、产品标准、投资成本等因素综合考虑,合适就好。行业内一般没有百万级这个说法,要不就是百级、千级、万级、十万级,超过三十万级以上基本上就不算是净化车间、无尘车间。
第三、从换气次数来定义10万级净化车间标准
1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h、十万级≥15次/小时;完全换气后空气净化时间不超过40分钟。
2、万级洁净室换气次数不小于25次/h、万级≥25次/小时;完全换气后空气净化时间不超过30分钟。
3、千级洁净室换气次数不小于50次/h、千级≥50次/小时;完全换气后空气净化时间不超过20分钟。
十万级净化就是靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。
第四、从单位体积内微尘数量来定义10万级净化车间标准
十万级净化车间微尘最大允许数是:大或等于0.5微米的粒子数,每立方米内不得超过3500000个;大或等于5微米的粒子数,每立方米内不得超过20000个。
第五、从微生物最大允许数量来定义10万级净化车间标准
十万级净化车间微生物最大允许数是:浮游菌数不超过500个每立方米;沉降菌数不超过10个每培养皿。
第六、从压差角度来定义10万级净化车间标准
十万级净化车间压差:相同洁净度等级的净化车间区域压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,十万级净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。
第七、从温度、湿度来定义10万级净化车间标准
10万级净化车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净服不产生舒适感为宜,温度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%,春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。
第八、从噪声控制角度来定义10万级净化车间标准
动态测试时,10万级净化车间标准的噪声级不应超过70分贝;静态测试时,10万级净化车间标准的噪声级不宜大于60分贝。
参考资料:10万级净化车间标准