组态王如何采集plc中的数据显示出来
plc模拟模块采集到的信号转化成实数后存到VD100中,然后组态王中我设定了文本模拟量输出链接变量,变量设定为I/O实数,寄存器VD100。为什么文本显示不了,读不到VD...
plc模拟模块采集到的信号转化成实数后存到VD100中,然后组态王中我设定了文本模拟量输出链接变量,变量设定为I/O实数,寄存器VD100。为什么文本显示不了,读不到VD100中数据。
展开
2个回答
展开全部
这个是程序问题,或者代码出错 了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
51单片机中的工作寄存器是一种特殊的寄存器,它存储的数据可以在单片机的工作时钟周期内被修改。工作寄存器通常用于存储操作数、传输数据或执行其他常规操作。由于51单片机具有许多指令可以直接访问内部的工作寄存器,因此工作寄存器在单片机编程中具有重...
点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
展开全部
你这个为什么读不到数据的情况太多了。
你组态王驱动选错了,建议在组态王内测试IO点,看看是不是连上数据了。
会不会是你所用的PLC没有打开通讯开关,PLC是否设置可以通讯。
你的物理连接方式是否有错?比如s7-300 tcp你用了双绞线肯定读不到数据。
鉴于我不知道你的水平,会不会有些很低级的错误导致读不到数据,例如地址码输错了,设备地址错了,等等。
最后,我也是闲的才来回答你这问题,懂的人一看你这问题问出来就知道你是新手。
连不上这种事情原因太多。
追问
plc与组态王已经连上了,I/O离散值的都读的到。我用的是西门子s7-200,CPU226型,我想在组态王显示plc里寄存器VD100的数据,应该怎么做。。。谢谢啊
追答
找到组台网对应的s7-200驱动,添加点位的时候选VD寄存器,记得选对类型,float还是long,然后就可以
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?