S7-200 6ES7 214-1BD23-0XB0 输入端用PLC自带的24V电源怎么样?
S7-2006ES7214-1BD23-0XB0输入端用PLC自带的24V电源怎么样?由于远程控制点距离控制柜比较远,是不是外接一个24V的电源比较好?那个PLC自身携带...
S7-200 6ES7 214-1BD23-0XB0 输入端用PLC自带的24V电源怎么样?由于远程控制点距离控制柜比较远,是不是外接一个24V的电源比较好?那个PLC自身携带的24V电源,输出电流好小,能不能支持远距离的传输?谢谢
展开
展开全部
这个要根据你的负载计算电源的。(这里给你举个栗子)
比如说一个控制系统,PLC包括一个CPU 224 (AC/DC/继电器型)、3个EM223模块(8 DC 输入/ 8 继电器输出)和1 个 EM 221 模块 (8 DC 输入)。计算该系统的5V DC和 24V DC 电源是否足够。
CPU 224 可提供24V DC电流280mA和 5V DC 电流660mA 的电源,但这个电源是否足够用,要计算。计算的原理就是把PLC和所有其他的模块功耗相加,看看是否超过CPU 224 提供的电源,若超过其上限,则应该外加电源。
如果不能满足要外加电源不能与PLC模块本身的电源并联在一起,可直接连到需要的外加电源上。