BK-100VA控制变压器,输入0.220.380,输出0.6.12.24.36,想问下输出的电流怎么算?

我需要用BK-100VA的控制变压器。输入是家用电,220V的。我使用的电器是8个12V的散热风扇。额定电压12V,额定电流大概在0.16A左右(这个风扇上没有标称。估计... 我需要用BK-100VA的控制变压器。输入是家用电,220V的。
我使用的电器是8个12V的散热风扇。额定电压12V,额定电流大概在0.16A左右(这个风扇上没有标称。估计)。8个风扇要求同时开动。串联,并联。或者串联,并联共存都可以。风扇可以根据输出电压,电流改变接法。请问,控制变压器要怎么接线才能满足要求。另外。接多大的电容,跟桥堆。
PS:考虑到接线的复杂程度,有先考虑串连,或者4个风扇串联一组,然后两组在并联。
展开
 我来答
csbosideng
2015-06-06 · TA获得超过984个赞
知道小有建树答主
回答量:625
采纳率:80%
帮助的人:218万
展开全部
控制变压器的输出功率100VA是以输入端接380V,输出端接36V来计算的,因此初级线圈的额定电流为:100/380=0.26A,次级线圈的额定电流为:100/36=2.78。
如果输入端接在220V的端子上,那么输出功率只有0.26×220=57.2VA,也就是次级负载不能超过57VA。
8个风扇可以两个串联后分四路并接到24V的端子上,每个支路的电流为0.16A,四条支路的电流为0.64A,总功率=0.16×4×24=15.36VA,总功率和电流均小于额定值。
桥堆采用2A/100V的就可以了,风扇负载滤波电容可以不接。
更多追问追答
追问
感谢你的回答。。。基本明白了。。。只是你还没有讲,,在24V的输出端,,它的输出总电流是多少(0.64A?怎么算的。给讲解下。)。太高的话我怕烧了风扇。
追答
8个风扇分别用二个串联为一条支路,共四条支路并接到24V的输出端子上。每个风扇的额定电流0.16A(这个0.16A是你提供的数据),那么一条支路的电流是0.16A,四条支路的总电流是0.64A。