螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析
水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,运行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。
任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。凯德利冷机结合工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法。
一、螺杆式冷水机排气压力过高
1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;
2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;
3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;
4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;
5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;
6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理;
二、螺杆式冷水机排气压力过低
1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;
2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;
4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;
5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;
三、螺杆式冷水机吸气压力过高
1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;
2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;
四、螺杆式冷水机吸气压力过低
1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;
2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;
5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
五、螺杆式冷水机压缩机不能运转
1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;
2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;
3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;
4、相位错误:应及时调整正确;
螺杆式冷水机组在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是五种常见故障及其处理方法的详细分析:
一、高压故障
故障现象:机组高压报警,压缩机运行电流过高。
原因分析:
水温偏高:可能由于冷却塔风机故障、冷却塔阀门或冷却管道堵塞,导致冷却水散热不良,水温升高。
制冷剂过多:制冷剂添加过多会造成吸排气压力偏高,引起压缩机电流升高。
缺少冷却水:系统水流量减少,导致机组进出水压力差值减少,温差加大。
冷凝器故障:如结垢和堵塞,导致冷却水系统运行不畅,散热面积减小。
检查冷却水流、清洗或更换过滤器。
检查制冷剂充注量,适当排放制冷剂。
检查冷却水系统,确保水源充足,管道畅通。
清洗冷凝器,去除结垢和堵塞物。
制冷剂不足:制冷剂添加过少,导致冷媒系统运行压力较小。
冷却水水温太低:在寒冷季节或外界气温较低时,冷却水温度过低可能导致低压故障。
补充制冷剂,确保制冷剂充注量在合适范围内。
调整冷却水温度,如关闭冷却塔或节流冷却水,以提高冷却水温度。
制冷剂泄漏:少量制冷剂泄漏可能导致低阀温故障。
膨胀阀堵塞或开启度不足:系统不干净或膨胀阀故障。
冷媒水流量不足或蒸发器堵塞:导致蒸发不充分。
检查制冷剂系统,修复泄漏点并补充制冷剂。
清洗或更换膨胀阀,确保其工作正常。
检查冷媒水流量和蒸发器,清洗堵塞物,确保水流畅通。
压缩机内部故障:如绕组短路、电机故障等。
冷却不良:冷却水流量不足或冷却水温度过高。
检查压缩机内部,修复或更换损坏部件。
确保冷却水流量充足,调整冷却水温度至合适范围。
通信线路接触不良或断路:如接口受潮氧化、线路损坏等。
单元电子板或总接口板故障:导致通信中断。
检查通信线路,确保连接良好,无断路或接触不良现象。
更换损坏的单元电子板或总接口板,确保通信正常。
处理方法:
二、低压故障
故障现象:机组低压报警,压缩机吸气压力过低。
原因分析:
处理方法:
三、低阀温故障
故障现象:膨胀阀出口温度异常,机组低阀温报警。
原因分析:
处理方法:
四、压缩机过热故障
故障现象:压缩机过热报警,运行温度过高。
原因分析:
处理方法:
五、通信故障
故障现象:机组通信故障,控制器无法正常工作。
原因分析:
处理方法:
广告 您可能关注的内容 |