以配电房到生产车间170米机电总功率135KW配多大的铜芯电缆求问急等!
1个回答
展开全部
计算和选择过程:
1、求总电流
在计算电流之前,应知道几个参数,即系统电压、负载的功率因数和电缆敷设方法。(因此例未给出,不妨假设,如有出入,仍然可以按下述方法计算来矫正。)
工厂生产车间配电电压基本都是三相380V,负载的功率因数根据一般配置假设为0.8,假设在空气中敷设。
则三相380V,功率135KW,功率因数0.8的电气系统额定电流 Ie
Ie = 135KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 256A
2、根据总电流,查电缆参数
查阅生产厂的0.6/1kV三芯(铜)VV聚氯乙烯绝缘电力电缆的《安全载流量》可知,185mm²的电缆空气中敷设载流量为 280A,大于计算的总电流256A。
3、求170米电缆的压降
查生产厂的参数表知,此规格电缆的电阻率为0.0991Ω/km,则压降Vd
Vd = 0.0991Ω/km x 0.170km = 0.02V,即170米电缆终端电压仅降落0.02V,符合国标限制要求。
4、结论
三相380V,功率135KW,功率因数0.8的电气线路可选用3X185mm²+1X95mm²的0.6/1kV(铜)VV聚氯乙烯绝缘电力电缆。
1、求总电流
2024-10-12 广告
2024-10-12 广告
业务热线:18115946848(微信同号),公司专业生产销售:密集型母线槽、电缆桥架、配电箱、中低压柜,高压母线、抗震支架、母线云监测系统等,从事货物的出口业务;生产基地位于江苏泰州——祥泰之州,占地65000平方米,建筑面积35000多...
点击进入详情页
本回答由电工电气提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询