雨水均采用重力雨水排水系统与虹吸雨水系统排水有什么区别

 我来答
MapleStory太子
2018-03-31 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:153
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部
  1. 在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需的斗前水深要小于重力流系统。

  2. 虹吸系统的横管可以水平安装,而重力流系统其横管必须有不小于0.005 的坡度,将使横管末端降低,从而影响使用空间或影响建筑结构处理。

重力流排水系统是雨水由天面天沟汇集后经雨水斗下接的立管靠重力自流排出。这种系统管线并不能被水完全充满。水沿立管管壁流下时,一般情况下只占立管断面的一部分,甚至一小部分为水,一部分为空气。重力流排水系统是传统的屋面排水方式。具有设计施工简易,运行安全可靠的特点,其缺点是管道设置相对较多,占据空间位置较多。

重力流雨水系统, 需要控制系统的流量在所设计的重力流态范围之内。

虹吸雨水系统排水在降雨初期,利用重力原理进行排水。当降雨量加大,屋面上的水位达到一定高度时,雨水斗会自动隔空气,从而产生虹吸,系统也转变为高效的排放系统,抽吸雨水向下排放。对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。

系统的设计是当天沟内雨水深度达到一定深度时,首先是尾管充满水达到虹吸条件,继而使整个系统产生虹吸,即可使天面雨水快速排放。因虹吸排水流速很大,要通过消能井再排入市政雨水排水系统。而当雨量较小时,该虹吸系统也只有做为重力流系统使用。

chen陈超超
推荐于2018-03-02 · 知道合伙人教育行家
chen陈超超
知道合伙人教育行家
采纳数:8497 获赞数:45748
75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装

向TA提问 私信TA
展开全部

  重力流排水系统如图所示:

否则, 超流量的雨水进人系统, 流态会超越重力无压流, 剧烈的压力波动会对系统造成破坏, 发生诸如立管损坏、室内检查井冒水等安全事故。

  虹吸式雨水排放系统如图所示:

  在降雨初期,利用重力原理进行排水。这样,虹吸排水系统可用比重力流排水系统小得多的管线能排出几十年一遇的暴雨雨水。

  因此其差别如下图所示:

       在图中明显可以看出,在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需的斗前水深要小于重力流系统。比如,计算表明排水量为40L/s 时,用直径300mm 的重力流雨水管,其斗前水深100mm,而直径100mm 的虹吸雨水管,其斗前水深仅需85mm,这对屋面的建筑和结构设计都非常有利。虹吸系统所用管径不仅比重力流小,而且可比重力流“少”。图中所示系统,即一个横管,一个立管,可以上接十余个雨水斗,而重力流系统则要多根立管。

  此外,虹吸系统的横管可以水平安装,而重力流系统其横管必须有不小于0.005 的坡度,将使横管末端降低,从而影响使用空间或影响建筑结构处理。虹吸系统的立管因数量少,可利用楼梯间、立柱旁等处敷设,不占用更多的使用空间,横管也可以敷设在非敏感的公共走廊等处。总之,给建筑设计一个有利的条件。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
叶子一YBL
2019-09-19 · TA获得超过3929个赞
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部

在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需的斗前水深要小于重力流系统。

虹吸系统的横管可以水平安装,而重力流系统其横管必须有不小于0.005 的坡度,将使横管末端降低,从而影响使用空间或影响建筑结构处理。

目前屋面雨水排水系统有两类:

1 是重力流排水系统。

2 是虹吸屋面排水系统。

重力流排水系统简介:

否则, 超流量的雨水进人系统, 流态会超越重力无压流, 剧烈的压力波动会对系统造成破坏, 发生诸如立管损坏、室内检查井冒水等安全事故(详见附件文档:我国屋面重力流雨水系统安全缺陷分析)。

虹吸排水系统简介: 

1:虹吸排水系统是将传统的“重力流”变为“满管流”,而满管流会产生抽吸作用,提高排水速度。虹吸排水系统就是使排水系统在一定的水量下,使系统达到“满管流”状态的系统。

其作为密闭的内排水系统由于在技术上、经济上较之传统的重力流排水系统有明显的优势而越来越得到广泛应用。 

(1)形成虹吸排水的条件 管内液体的流态如要达到虹吸状态,应有以下几个条件:

a 入水口和排水口之间存在高差; 

b 管道中充满水;

c 立管与水平管中水的流速要足够大并同时能满足管道中的负压大于水的蒸发压力。

可见管道充满水是虹吸状态必要而充分的条件,即要达到虹吸状态,管道必须充满水,而达到了虹吸条件,管道必然是“满管流”。这就是虹吸排水系统的基本概念。 

(2)虹吸形成过程及其优势分析 对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。

再有,在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需的斗前水深要小于重力流系统。比如,计算表明排水量为40L/s 时,用直径300mm 的重力流雨水管,其斗前水深需100mm,而直径100mm 的虹吸雨水管,其斗前水深仅需85mm,这对屋面的建筑和结构设计都非常有利。

虹吸系统所用管径不仅比重力流小,而且可比重力流“少”。图一所示系统,即一个横管,一个立管,可以上接十余个雨水斗,而重力流系统则要多根立管。2020-02-11 · 用心创作,只为你~FOR YOU !
娱乐生活
采纳数:39 获赞数:25541

向TA提问 私信TA
展开全部

随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b221cbf
推荐于2017-11-22 · TA获得超过3397个赞
知道小有建树答主
回答量:347
采纳率:92%
帮助的人:190万
展开全部
虹吸式屋面雨水排放系统,排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度铺设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的铺设坡度不得小于0.005。
  虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,也即排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。
  虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式