abb变频器故障代码(全)

 我来答
小新科普生活
高能答主

2020-07-21 · 专注解答生活领域的问题
小新科普生活
采纳数:1944 获赞数:311013

向TA提问 私信TA
展开全部

1、ABB变频器故障代码:0001

原因:输出电流超过了跳闸值

措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。

2、ABB变频器故障代码:0002

原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。

措施:检查过电压控制器,检查输入电源的稳态和瞬态电压。,检查制动斩波器和制动电阻( 如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。

3、ABB变频器故障代码:0003

原因:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。

措施:检查周围环境条件。检查冷却空气流量冷却风机吗,检查电机功率和变频器功率。

4、ABB变频器故障代码:0004

原因:电机电缆或者电机短路

措施:检查电机和电机电缆

5、ABB变频器故障代码:0006

原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。

措施:检查欠压控制器,检查电源和熔断器。

6、ABB变频器故障代码:0007

原因:模拟输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT 定义的限值。

措施:检查故障功能的参数设置,检查模拟控制信号电压等级是否正确。

7、ABB变频器故障代码:0008

原因:模拟输入 AI2 低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT 定义的限值。

措施:检查故障功能的参数设置,检查模拟控制信号电压等级是否正确。

8、ABB变频器故障代码:0009

原因:电机过温,原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误,电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值。

措施:检查电机额定参数、负载和冷却,检查起动数据,检查故障功能参数设置。

9、ABB变频器故障代码:0010

原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。

措施:检查控制盘连接,检查故障功能的参数设置,检查控制盘连接器,更换安装板上的控制盘。

米可达哒
推荐于2019-01-13 · TA获得超过6822个赞
知道小有建树答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:8070
展开全部

abb变频器故障代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。

具体操作步骤如下:

1.显示0001时:

(1)故障代表:过流。

(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。

(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。

2.显示0002时

(1)故障代表:过压。

(2)故障因素:中心电流直流电压过高。200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是840V。

(3)解决办法:查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻。

3.显示0003时:

(1)故障代表:跳闸。

(2)故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。

(3)故障处理办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风机,查看电机功率和变频器功率。

4.显示0004时:

(1)故障因素:电机电缆或许电机短路。

(2)故障处理办法:查看电机和电机电缆。

5.显示0006时:

(1)故障因素:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或许电源电压太低,形成中心电路直流电压太低。200 V 变频器中心电路 直流电压欠压跳闸值是162 V, 400 V 变频器中心电路直流电压欠压跳闸办法:值是308 V。

(2)故障处理办法:查看欠压操控器 ,或者查看电源和熔断器。

6.显示0007时:

(1)故障因素:模仿输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT 规定的限值。

(2)故障处理办法:查看故障功用的参数设置。查看模仿操控信号电压等级是不是准确,或者查看接线。

7.显示0008时:

(1)故障因素:模仿输入 AI2 低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT 规定的限值。

(2)故障处理办法:查看故障功用的参数设置。查看模仿操控信号电压等级是不是准确,或者查看接线。

8.显示0009时:

(1)故障因素:电机过温,因素可能是机器功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。也可能是电机温度测量值现已超过了由参数3504 FAULT LIMIT 规定的故障限值。

(2)故障处理办法:查看电机额外参数、负载和冷却。查看起动数据,或者查看故障功用参数设置。

9.显示0010时:

(1)故障因素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯。

(2)故障处理办法:查看操控盘连接,或者查看故障功用的参数设置,或者查看操控盘连接器,或者替换装置板上的操控盘。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-12-15
展开全部
1 OVERCURRENT 过电流 请参阅故障解决对策 输出电流过大
检查和排除:
·电机过载
·加速时间过短(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205 ACCELERTIME2(加速时间2))
·电机故障,电机电缆故障或接线错误

2 DC OVERVOLT 直流过压 请参阅故障解决对策 中间回路DC电压过高
检查和排除:
·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压
·减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELER TIME2(减速时间2))
·制动斩波器选型太小(如果有)
·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)

3 DEV OVERTEMP 过温 请参阅故障解决对策 散热器过温
温度达到或超过极限值
R1~R4:115°C R5/R6:125°C 检查和排除:
·风扇故障
·空气流通受阻
·散热器积尘
·环境温度过高
·电机负载过大

4 SHORT CIRC 短路 请参阅故障解决对策 短路故障
检查和排除:
·电机电缆或电机短路
·供电电源扰动
更多追问追答
追问
喔喔,还有吧
追答
恩 ,你可以咨询下专业人士:可以进网站联系了解
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天山侠客2W
高粉答主

2021-01-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:3
采纳率:100%
帮助的人:6.1万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4a92af7
2019-01-07
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:777
展开全部
F0024是什么问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式