混凝土桩的构造要求如下:
一、桩身混凝土强度等级:钻(挖)孔桩、沉桩不应低于C25;管桩填芯混凝土不应低于C15。
二、钢筋混凝土沉桩的桩身,应按运输、沉入和使用各阶段内力要求通长配筋。桩的两端和接桩区箍筋或螺旋筋的间距须加密,其值可取40-50mm。
三、钻(挖)孔桩应按桩身内力大小分段配筋。
当内力计算表明不需配筋时,应在桩顶3.0--5.0m内设构造钢筋。
1、桩内主筋直径不应小于16mm,每桩的主筋数量不应少于8根,其净距不应小于80mm且不应大于350mm。
2、如配筋较多,可采用束筋。组成束筋的单根钢筋直径不应大于36mm,组成束筋的单根钢筋根数,当其直径不大于28mm时不应多于3根,当其直径大于28mm时应为2根。束筋成束后等代直径为de=√nd,式中n为单束钢筋根数,d为单根钢筋直径。
3、钢筋保护层净距不应小于60mm。
4、闭合式箍筋或螺旋筋直径不应小于主筋直径的1/4,且不应小于8mm,其中距不应太于主筋直径的15倍且不应大于300mm。
5、钢筋笼骨架上每隔2.0--2.5m设置直径16--32mm的加劲箍一道。
6、钢筋笼四周应设置突出的定位钢筋、定位混凝土块,或采用其他定位措施。
7、钢筋笼底部的主筋宜稍向内弯曲,作为导向。
四、钢筋混凝土预制桩的分节长度应根据施工条件决定,并应尽量减少接头数量。接头强度不应低于桩身强度,接头法兰盘不应突出于桩身之外,在沉桩时和使用过程中接头不应松动和开裂。
五、桩端嵌入非饱和状态强风化岩的预应力混凝土敞口管桩,应采取有效的预防渗水软化桩端持力层的措施。
六、河床岩层有冲刷时,钻孔桩有效深度应考虑岩层最低冲刷标高。
小型预制构件生产线
2024-07-02 广告
混凝土预制设备的价格因设备的类型、规格、自动化程度、品牌和功能配置等因素而有所不同。以下是一些大致的价格范围:1. **小型预制设备**:适用于中小型企业或初创企业,价格通常在人民币十万元到几十万元之间。例如,小型预制板生产线、小型砌块机等... 点击进入详情页
本回答由小型预制构件生产线提供
莱特信息科技有限公司
2018-06-27 · 北斗教学产品提供者
莱特信息科技有限公司
我公司是以北斗/GPS教学实训平台及无人机、通讯车等数据信息传输设备为核心的企业。
向TA提问
展开全部
钢桩焊接接头应采用等强度连接。使用的焊条、焊丝和焊剂应符合现行国家有关规范、标准规定。
3 钢桩的端部形式,应根据桩所穿越的土层、桩端持力层性质、桩的尺寸、挤土效应等因素综合考虑确定。
1)钢管桩可采用下列桩端形式:
①敞口带加强箍(带内隔板、不带内隔板)、敞口不带加强箍(带内隔板、不带内隔板);
②闭口平底、锥底。
2)H型钢可采用下列桩端形式:
①带端板;
②不带端板、锥底、平底(带扩大翼、不带扩大翼)。
4 钢桩的防腐处理应符合下列规定:
1)海水环境中,钢桩的单面年平均腐蚀速度可按下表取值,有条件时也可根据观场实测确定。其他条件下,在平均低水位以上,年平均腐蚀速度可取0.06mm/年;平均低水位以下,年平均腐蚀速度可取0.03mm/年。