过电压是变频器使用中会遇到的故障,出现该故障时变频器会给出应该的故障代码。所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上,分为加速过电压、减速过电压和恒速过电压。
造成变频器过电压故障的原因有:
1、输入电压过高:一般电源电压只要参数设置正确不会使变频器因过电压跳闸。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等。对于这些情况可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
2、外力拖动电机运行造成的再生过电压:我是这么认为的,在电机运行过程中,电机的实际转速高于变频器的指令转速,电机处于再生发电状态,这些电能无处消耗,汇集到直流母线上造成电压过高,产生过电压故障。这种情况可加装制动单元(部分变频器内置,可查看说明)和制动电阻解决。
3、变频器硬件问题:变频器内部检测部件问题,只能送专业维修。
说下今天遇到的变频器过电压故障,出现故障的是一台电缆收线变频器,该变频器由超声波传感器检测张力轮位置调整速度,因为线盘的不平整以及排线的不平整造成张力轮位置不断变化,变频器速度一直处于变化状态。故障出现后,操作工手动复了位,但运行很短时间又出现故障。首先测量了三相输入电压均为385V左右,电压没超出范围。将目标放到制动电阻上,该电阻为200W100RJ,正常阻值应为100欧左右。经测量该电阻阻值为无穷大,电阻坏掉,更换电阻后问题解决。
虽然变频器出现故障的原因可能不止一个,但只要我们对出现故障的系统有足够的了解,就能很快找到问题原因。
北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
2022-11-18 广告
原发布者:yuansen310 变频器无输出故障的“深度解密” 变频器无输出的故障,是一个具有普遍性的故障,其故障机理和涉及电路层面也是较为宽泛的。本文特指在操作与显示都正常的前提下,在变频器的U、V、W输出端子得不到输出电压的故障,从面板...
点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
展开全部
用万用表测试一下变频器输入电源电压是否真的过高了。如果是过高就是电源电压过高造成的故障。如果电源电压在范围内变频器报输入电源电压过高可能是变频器电源电压检测电路有问题了。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般变频器的380V的输入电压 都会有一个上下允许的范围值,一般都是10%的正负 这个只能把输入电压平衡输入就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |