wincc模拟量报警怎么组态和使用

 我来答
洳乐一sysqc
2016-12-07 · TA获得超过273个赞
知道小有建树答主
回答量:765
采纳率:23%
帮助的人:105万
展开全部
操作员模拟量报警通知,如当前温度或压力过低,过高或处于危险级等,都可以通过单一变量组态报警实现。操作员对报警信息采取的动作也可在此定义和描述。
STEP1
WinCC项目管理器中,鼠标右键单击“Alarm Logging”(报警记录)编辑器,并打开该编辑器。
STEP2
在浏览器窗口中,鼠标右键单击“Analog Alarms”(模拟量报警)图标,选择“New”加入一个待监视的变量。如果该图标不在浏览器窗口中,在工具菜单的下拉菜单中,选择“附加项”,添加该装置。
STEP3
在对话框中,点击“—”按钮,打开变量浏览器并选择待监视的变量。
STEP4
加入监视变量后,鼠标右键单击该变量选择“新建”,设置监视变量的限制值。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询