怎么用MCGS触摸屏设置三菱PLC里时间继电器和计数器的值。

我设置了D50为3,这样我触摸屏上按一下按钮,显示计数器值为1,然后计数器触点就输出了,设置的值没有作用。... 我设置了D50为3,这样我触摸屏上按一下按钮,显示计数器值为1,然后计数器触点就输出了,设置的值没有作用。 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2017-10-20 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3057万
展开全部
你把MCGS里的D50的浮点数改成无符号16位整数试试,计数器的设定值是16位无符号整数,小数里的0.1,0.2次什么的计数器是计不出来的。
望采纳。。。。。
更多追问追答
追问
改成16位无符号二进制的可以了,但是我还在屏上监控了一个C15,为什么不显示C15的实时值,,只有在C15的值打到设定后,屏上显示个1
追答
你用的通道类型是C计数器触点,往下翻还有一个CN计数器值,用这个
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式