怎么用MCGS触摸屏设置三菱PLC里时间继电器和计数器的值。
我设置了D50为3,这样我触摸屏上按一下按钮,显示计数器值为1,然后计数器触点就输出了,设置的值没有作用。...
我设置了D50为3,这样我触摸屏上按一下按钮,显示计数器值为1,然后计数器触点就输出了,设置的值没有作用。
展开
展开全部
你把MCGS里的D50的浮点数改成无符号16位整数试试,计数器的设定值是16位无符号整数,小数里的0.1,0.2次什么的计数器是计不出来的。
望采纳。。。。。
望采纳。。。。。
更多追问追答
追问
改成16位无符号二进制的可以了,但是我还在屏上监控了一个C15,为什么不显示C15的实时值,,只有在C15的值打到设定后,屏上显示个1
追答
你用的通道类型是C计数器触点,往下翻还有一个CN计数器值,用这个