首先你的三个新PLC都要支持以太网下载,什么是以太网呢?就是所谓的网口。然后看这三个PLC是不是相同型号的,当然不是相同型号的其实也没关系,但最好是同一个品牌的,因为不同品牌的PLC默认的网段不一样。

需要准备的硬件:1台电脑,一个交换机,3个PLC,4根网线(如果实验用,普通网线就可以了,如果设备现场用,需要买抗干扰的网线),顺带说一句,交换机是即插即用的,不需要设定IP地址什么的,这个和路由器是有区别的。具体可以查交换机和路由器的区别。

OK,一切准备好以后,PLC全部通电,交换机通电,网线连接好。然后先给电脑的IP设置,如图所示

因为现在是win7 系统比较多,我用的是win7的例子,在TCP/IP 4里面选择不要自动获得IP,然后IP地址自己任意改,除了最后一个数字不能与你后面的PLC设置一致,其他都要一致,比如192.168.3.1,你的PLC也要192.168.3.XX,这个叫做同一网段。然后子网掩码默认,默认网关和下面的DNS不用填写。

电脑IP设置好以后,就设置PLC的IP,这里要注意,如果你的是新PLC,那么第一次你需要单独分别给PLC设置一个IP。什么意思?也就是说,你的三个PLC都是同一个模子出来的,那么IP肯定也都是一样的,比如都是192.168.3.100,这个是出厂的时候就定死的。但是这个时候因为你要用一台电脑分别编程,为了区分出哪个PLC是哪个,是不是就要分别给它们挨个重新定义个IP啊。比如说定义了A为192.168.3.101,B为192.168.3.102,C为192.168.3.103。另外说一下,这个时候定义IP需要电脑单独一个个插在PLC上面,不能用交换机,因为这个时候你的交换机根本区分不出哪个是哪个。定义好以后,断电重启,注意,PLC做任何参数设置都要断电重启才会生效。

这些设置完成以后,然后按照正确的接线,用编程软件下载程序,看是否可以正常通讯。

奇峰
2024-06-11 广告
好不好,谁更好这个问题是见仁见智的。这个需要顾客根据自身的情况,去选择合适自己的公司。更多详情建议可以咨询一下广州奇峰机电设备有限公司!广州奇峰机电设备有限公司主要为客户提供专业的可编程控制器产品,公司拥有专业的团队以及丰富的经验,更多详情... 点击进入详情页
本回答由奇峰提供
木易平生
2017-04-25 · TA获得超过275个赞
知道小有建树答主
回答量:251
采纳率:83%
帮助的人:66万
展开全部
要设在同一个网段内
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
d_xp2011
2017-04-25 · TA获得超过1462个赞
知道小有建树答主
回答量:1253
采纳率:66%
帮助的人:651万
展开全部
三台PLC的程序一样吗?