变频器速度控制模式和转矩控制模式是什么意思?
变频器的速度控制模式是输入控制方式为速度输入,输入量为频率或者转速。
变频器的力矩控制模式是输入为电机额定力矩电流的百分比,当外部的力大于变频器的输出力矩,变频器速度加快,当外部力矩小于变频器力矩,变频器输出反向力矩。
当外部力矩等于变频器输出力矩,变频器输出频率为零。
1、要了解这四种模式,需要先分别了解开环和闭环、速度和转矩模式的区别
2、开环和闭环在变频器中是指是否有速度编码器反馈给变频器,如果没有,则为开环,此时变频器需选择无速度传感器矢量控制(简称:开环矢量),如果有则称为有速度传感器矢量控制(简称:闭环矢量)。
3、速度模式是指变频器以控制电机的转速为目的,此时电机的力矩必须为保持该速度而调整。所以控制系统中外环为速度环,内环为电流环。速度环的输出为电流环的给定(力矩给定),该电流环也称为转矩环。采用开环速度,则电机的转子速度是通过电压、电流及电机模型计算出来的,所以其速度精度、速度响应肯定比闭环要差和慢,所以开环速度控制只用在对低频速度和转矩响应不高的场合。闭环速度控制由于使用了编码器,速度、转子位置可以通过编码器直接测量,所以速度精度和响应远远超过开环,但增加了编码器带来了故障点和成本增加,所以有些对精度要求不高的场合不使用闭环速度控制,反之则必须使用闭环速度控制
4、转矩模式是指变频器是以控制电机的输出力矩为目的,速度大小和外部负载有关,与转矩无关。此时变频器一般无速度环,只有电流环,外部给定直接给电流环作为力矩设定。为防止超速,许多高档变频器都带速度外环限制超速,这是一种增强型的转矩模式,此时速度环只起一个限制最大速度的作用,电流环依然起主导作用。开环转矩在响应和精度方面比闭环要差,原因和速度模式是一样的。
5、开环速度、闭环速度应用最为广泛,闭环转矩模式一般用在张力控制居多,而开环转矩应用的比较少,目前也就是在个别传动如:双电机同轴、皮袋传输等有一些应用。
2021-07-12 广告