《电渣压力焊验收规范》是什么内容?
1 电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头试件做拉伸试验。
2 电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
1.四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时,不得小于4mm;当钢筋直径为28mm及以上时,不得小于6mm;
2.钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3.接头处的弯折角度不得大于3°;
4.接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
扩展资料:
电渣压力焊工作原理
钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。
电渣压力焊的焊接过程包括四个阶段:引弧过程、电弧过程、电渣过程和顶压过程。
焊接开始时,首先在上、下两钢筋端面之间引燃电弧,使电弧周围焊剂熔化形成空穴;
随之焊接电弧在两钢筋之间燃烧,电弧热将两钢筋端部熔化,熔化的金属形成熔池,熔融的焊剂形成熔渣(渣池),覆盖于熔池之上,此时,随着电弧的燃烧,上、下两钢筋端部逐渐熔化,将上钢筋不断下送,以保持电弧的稳定,继续电弧过程;
随电弧过程的延续,两钢筋端部熔化量增加,熔池和渣池加深,待达到一定深度时,加快上钢筋的下送速度,使其端部直接与渣池接触,这时,电弧熄灭而变电弧过程为电渣过程;
待电渣过程产生的电阻热使上、下两钢筋的端部达到全截面均匀加热的时候,迅速将上钢筋向下顶压,挤出全部熔渣和液态金属,随即切断焊接电源,完成了焊接工作。
电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,特别是对于高层建筑的柱、墙钢筋,应用尤为广泛。
参考资料:
《电渣压力焊验收规范》主要内容如下:
电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
1、四周焊包突出钢筋表面的高度不得小于4mm;
2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3、接头处的弯折角度不得大于3°
4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不能小于2mm,竖向钢筋电渣压力焊质量控制的措施 :
1)对焊接人员的操作水平进行考核,能力不够的禁止进行焊接焊剂 2)焊接使用的钢筋端头应平直、干净,不得有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。钢筋端头焊接面应平整,不平的焊接面用切割机切割掉;钢筋端部200mm 范围内不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染。钢筋端头的铁锈用钢丝刷消除干 ;
3)施焊前,要检查上下钢筋的垂直度和同心度,夹具要夹紧,如果夹具已磨损严重要及时更换;焊接至少等3min后再拆除夹具;
4)可以通过延长焊接时间、增大焊接电流、掌握好挤压时间参数等措施来提高接头的焊包质量 ;
5)选择合适焊接参数:应根据焊接钢筋直径选择适合电渣压力焊电源性能指标,同时掌握电弧过程和电流过程的延续时间,应该说焊接总时间与被焊接钢筋直径密切相关,只有选择适合的焊接参数,才能保证焊接的质量;
6)施工中应严格执行《钢筋焊接及验收规范》的具体规定,电渣压力焊接头外观必须分批检查,外观检查要求采取过“三关”即班组自检、工地质检员复检、监理人员重检,确保焊接接头外观质量合格。
7)外观检查合格的钢筋接头按规定进行“见证”取样送检。电渣压力焊接头拉伸试验结果,3 个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1 个试件的抗拉强度底于规定值,应再取6 个试件进行复验。复验结果,当仍有1 个试件的抗拉强度小于规定值,应确定该批接头为不合格品。
参考资料
电渣压力焊规范要求.百度文库[引用时间2017-12-19]