请分析图中电路中的错误,工作时会出现什么现象?应如何改进?谢谢各位大神了
展开全部
a:无法启动,应该把KM线圈的下端接L1或L3。
b:能启动但不能自锁。把KM常开与SB2并联。
c:能启动但不能停止。把KM常开与SB2并联。
d:送电即启动。把KM常闭点换成常开点。
e:KM2不能实现反转,KM2只需换两相。
f:KM1线圈不能启动,KM1线圈上端串联的KM2常开点换成常闭点。
g:送电KM就启动,SB2不能自锁,SB3不能点动,把SB3的常开点换成常闭点;常闭点换成常开点。
b:能启动但不能自锁。