1、水管打过压力并不意味着后期一定不会出现漏水。
打压只是一个辅助检测手段,可以最大限度的降低水管漏水的风险,但是水管的使用是一个长期的过程,特别是管道中使用过程中压力发生变化、水管经过季节变化热胀冷缩等等,原本在验收时没有检测出来的焊接虚焊现象就会显现出来,这与施工方的焊接工具和施工工艺有关,很多时候单凭压力检测是无法发现的。
2、家里漏水并不一定就是水管漏水。
家中出现水痕的原因是多方面的,可能是排水管漏水、可能是防水没做好、可能是空调冷凝水、也可能是外墙渗水,不一定就是水管漏水。进行判断时,需要对水管密封进行水压测试,如果测试时压力保不住,再去排查水管的问题。
3、如果确定水管漏水,为查找漏水点,冷热水分开测试压力,判断是冷水管漏水还是热水管漏水。已经开挖位置没有发现漏水的,可以把这个位置剪开,焊上两个堵帽,两边分开测试,这样基本可以判断大概漏水方位。
8W节能
数码发烧友

2018-09-10 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:94%
帮助的人:524万
展开全部
这个是有可能出现的。
PPR水管路刚刚连接布管的时候如果有些接头连接处理不好,在后面的施工过程中受到外部因素影响,这些之前没有处理好的部位就很有可能出现漏水的情况。
建议想办法确定出到底是哪一段管路漏水,然后再搞清楚这一段出现漏水的管路中间到底有哪些特殊情况存在,能找到漏点补漏最好,实在是找不到漏点或无法找漏点,可以考虑用明管来代替这段发生泄漏的管路。