sap2000求解

设计题目对于高层建筑,进行内力组合有时候不能忽略室内外温差造成的温度效应影响,现用SAP2000对一个3跨十层的钢筋混凝土框架结构在温度和自重组合作用下的受力和变形做简单... 设计题目
对于高层建筑,进行内力组合有时候不能忽略室内外温差造成的温度效应影响,现用SAP2000对一个3跨十层的钢筋混凝土框架结构在温度和自重组合作用下的受力和变形做简单模拟。梁柱混凝土选用C30,梁截面250mm×250mm,柱截面500mm×500mm。层高为3m,开间6m,在强光照射下室外温度35℃,室内温度25℃,求结构在该组合作用下的变形图和弯矩图。
急救。。。。
展开
 我来答
低调又坚韧的赤子918
2008-11-13 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你好:
1、 在Sap2000中建立好框架模型后,首先设置材料物理性质,主要是三个:线膨胀系数、泊松比、弹性模量,具体数值可查混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第4节。
2、新定义一个荷载工况T,类型定义为OTHER。
3、选中全部构件,指定——框架/索/钢束荷载——参考温度,设置其为25度。
4、再次全部选中,指定——框架/索/钢束荷载——温度,荷载工况名称选择为T,类型为温度,通过单元,温度设置为35度。
5、运行求解,查看内力图即可。
提示:如果模拟降温的情况,指定温度时可以输入一个比参考温度低的数值,但是如果指定温度为0,程序会认为不考虑温度荷载,指定温度时输入0和输入参考温度结果一样,温度应力均为0,如果要模拟0度时的应力,可以输入一个接近于0的数值,如0.01.个人认为温度荷载的默认单位是摄氏度。