元件    应用位置      元件     应用位置    

QF1    电源总开关    SB1     总急停    

QF2    M1电机电源    SB2     M1停止    

QF3    M2电机电源    SB3    M1正启动    

QF4    M3电机电源    SB4    M1反启动    

KM1    M1电机正转    SB5    M2停止    

KM2    M1电机反转    SB6    M2正启动    

KM3    M2电机正转    SB7    M2反启动    

KM4    M2电机反转    SB8    M3停止    

KM5    M3电机正转    SB9    M3正启动    

KM6    M3电机反转    SB10    M3反启动    

SQ1    横向前到位    FR1    M1热继电器保护    

SQ2    横向后到位    FR2    M2热继电器保护    

SQ3    小车左到位    FR3    M3热继电器保护    

SQ4    小车又到位    

SQ5    升降上到位    

SQ6    升降下到位    

特别强调在KM1,KM2,KM3,KM4线圈上面的KM3改为两个常闭点KM5,KM6

导线序号自己安想法编辑即可

还需要PLC的编写吗?

其他两个电机也按着这个规则编写就可以了,在M3电机的控制中少两个常闭点KM4,KM5

请笑纳,个人见解