Vista-120主机注意几点:
1、不能用屏蔽线,你是否用屏蔽线了。
2、主机总线不要超过1200米 RVVS 2*1.5线
3、4297接在末端,就是距离不够了再加4297,单路总线只能加1个。
4、总线电压直接测量应该在8~10V之间。
你说的故障现象有几点疑问你没做:
1、主机要恢复初厂值后再重新编程,有时间主机内部程序混乱也会出这个问题。
2、直接测总线电压是否为DC 8~10V之间,如果低于这个电压工作会不正常。
3、坚决不能屏蔽线,且你现场的距离为多远也没说清楚。
4、如果非屏蔽线的话加一个4297是能达到再延长1200米距离的。如果用的是屏蔽线就算是加4297也没用。
5、主机与防区模块是否均为正品Honeywell,有的为省钱用仿的会出现同样类似问题。
6、主机上总计挂了多少个防区模块,是单防区、双防区还是8防区,8防区模块是否单独供电?如果挂满单、双防区模块,总线电压供电不足也会出现类似的问题。
7、确定你前端探测器的输出信号正常。
