空调不运行加什么可以防冻?

 我来答
happy小丸子
2020-01-18 · TA获得超过392个赞
知道答主
回答量:712
采纳率:25%
帮助的人:22.3万
展开全部
一、主机的防冻
将主机冷凝器或蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。
二、水泵的防冻
将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放尽水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
三、冷却塔补水管的防冻
一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。
为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门 关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。
四、膨胀水箱的防冻
膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。
五、新风系统防冻
新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。
六、添加防冻液
冬季机组不方便放水排空而又有可能断水断电的情况,设备采暖必须添加补防冻液,而且必须根据当地最低温度作为选择防冻液的重要参数。
七、冷冻管道全部保温
冷冻水管保温的主要目的是防止管道外侧产生凝露,还有一个作用就是防止管道内的水结冰,保温层厚度一般都在20mm以上。
另外,还要在水管外侧绕上电伴热带,只要给伴热带供电,它可以持续给管道加热,是管道内的水温在10℃以上,再加上伴热带外侧的保温,就不会出现因为结冰导致热水机缺水保护。伴热带要选择带限温器的,保持一定的温度就可以了。
万享冷却
2023-11-13 广告
冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。... 点击进入详情页