ABB变频器报F0016把出线拆掉就不报故障是什么原因?

 我来答
娃娃教育小能手
高粉答主

2019-12-09 · 我擅长答教育标签,希望回答可以帮助到您。
娃娃教育小能手
采纳数:2194 获赞数:73273

向TA提问 私信TA
展开全部
F0016为接地故障。

1、先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如无此现象,可断开输出侧电流互感器和直流侧霍尔电流检测点进行复位操作,查看是否有过电流。
向左转|向右转

2、当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率降低时,电机的实际转速可能大于同步转速。需要注意的是,此时电机处于发电状态,然后这部分能量将通过逆变电路返回直流电路,使逆变电路具有过电压或过电流保护。

向左转|向右转

3、当负载惯性较大,需要在一定时间内停机时,应增加外制动电阻和制动单元。ACS510系列22kw及以下变频电机内置制动装置。需要注意的是,应增加外部制动电阻,然后根据产品手册中的标准选择电阻来解决问题。
飞星狐
2019-12-13 · 学习,分享,创作,让爱好成为习惯
飞星狐
采纳数:994 获赞数:2049

向TA提问 私信TA
展开全部
ABB变频器故障代码F0016,
原因:电机或者电机电缆接地
排除:检查电机。
故障代码0016
原因:电机或者电机电缆接地
排除:检查电机。
故障未排除的话需要找专门abb维修公司比如通意达,进行故障维修
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
处女座chbay123
2019-12-09 · 贡献了超过1113个回答
知道答主
回答量:1113
采纳率:3%
帮助的人:60.7万
展开全部
你的回答好的好的好哒好哒还惦记到哪到哪你打
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答