华为RRU怎么接艾默生动力室外电源柜麻烦告诉我

 我来答
雨竹毗1
2013-10-26 · 超过64用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:119
采纳率:0%
帮助的人:151万
展开全部
2、一般华为的DC都是蓝黑线加黄绿线,蓝线接负极,黑线接正极,黄绿线为地线和等电位线,(首先应该安装黄绿地线,确保设备安全),空开或者熔丝一般 标准是63A -48V ,如果没有63A的,要接100A,不能低于63A,否则设备工作不正常。
3、如果是交流AC ,一般都配发有成品的交流线缆,一侧接RRU上,一侧就和我们家用插座一样插上就行了。
4、如果你的电源柜只能提供AC ,设备又要用DC ,这个时候华为会配发交转直的4815模块,可以将交流变成直流给RRU和BBU供电。
5、重点要在接的时候,务必确认电压,电流和正负极。
本回答被提问者采纳