对于高压输电线路,线路末端电压高于首端时,还能向末端方向输送功率吗?
3个回答
2020-02-17
展开全部
高压交流输电线路上,一般电阻远小于电抗,你可以假定电阻为零,更好理解。
而功率又可以分为有功功率和无功功率,输电线路可以看做是一个既消耗无功又能发出无功的原件。当线路输送有功功率达到某个值的时候,此时线路消耗和产生的无功正好平衡,此时输送的功率就称为自然功率。要是输送功率比较低,线路产生的无功大于线路消耗的无功,出现无功向线路首端侧输送的情况,就会抬高末端电压了。所以沿线路电压的分布情况,主要取决于沿线路无功的分布情况。
1、线路末端电压高于首端时,还能向末端方向输送功率吗?
看是输送什么功率了,你要说无功功率,那是送不过去了,末端电压高压首端,说明无功输送方向是由末端到首端的。简单地说:无功由电压高送向电压低。
2、线路末端电压高于首端时,那有功功率能送向末端吗?
是可以的,有功功率是从电压相位超前的流向相位滞后的
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
可以的,之所以末端电压会高于首端电压是因为末端采用无功功率补偿太过造成的,此时首端仍然可以向末端输送有有功功率和容性无功功率。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能高,可能低。如果是线路轻载,对地电容会抬升电压,首端比末端低。如果是重载过载,线路压降大,首端比末端高。
追问
那轻载情况下,为何功率能从低电压流向高电压呢?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?