fanuc出现急停报警解除不了

fanuc出现急停报警解除不了,pmc出现er97报警,X8.4没有信号,检查了板子的24V电源都没有问题,没辙了,求高手解答!!... fanuc出现急停报警解除不了,pmc出现er97报警,X8.4没有信号,检查了板子的24V电源都没有问题,没辙了,求高手解答!! 展开
 我来答
昆山金垣興機械
2014-03-25 · TA获得超过162个赞
知道答主
回答量:93
采纳率:100%
帮助的人:44.8万
展开全部
“ER97 IO LINK FAILURE(CHx yyGROUP
你要看CH00或01~02~03 那一块版有问题 不一定是电源连接线也可能有问题CP1A CP1B
线没插好也有可能
也有可能是你的24V和接地短路了 例如显示CH01 你就量你第一连接的I/O版 看是否有短路现象
金万码科技
2024-08-21 广告
巡更系统的人员卡主要用于区分具体的巡更人员。在巡更过程中,如果两组班次的巡更人员使用同一根巡更棒进行巡逻,他们可以使用人员卡来区分各自的信息。例如,班次1在巡逻前使用人员卡接触或感应一下巡更棒,然后巡更棒就会记录之后的巡逻信息属于班次1。接... 点击进入详情页
本回答由金万码科技提供
yzang257
2014-03-20
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:5.3万
展开全部
你看看是不是I/O板、I/O扩展板上的保险烧掉了。
追问
没有,24v电源都有
追答
硬限位呢?一般机器有2个限位的,1个是系统的软限位,会发生X+或者X-报警,还有1各是硬限位,撞到了发生急停报警。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
数控天下11
2014-03-24
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
最简单的办法,, 把X8.4短起来 把机床动起来看看再看下一步