关于厂房配电安装电缆的问题

租用一厂房,配电房的变压器为250KV,先需要从配电房拉一根电缆到车间的电柜。车间用电总功率在300kW左右,车间配电箱的空气开关是400A。同时使用的机器总功率应不会1... 租用一厂房,配电房的变压器为250KV,先需要从配电房拉一根电缆到车间的电柜。
车间用电总功率在300kW左右,车间配电箱的空气开关是400A。
同时使用的机器总功率应不会100kW,请问这根电缆如何选型?有人说需要4*185+1*90的铜芯电缆,是不是太大了?
展开
 我来答
23385718
2008-11-11 · TA获得超过1003个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:90.4万
展开全部
个人建议,仅当参考:
你的变压器为250KVA,那么变压器输出电流大约为357A左右,还要考虑环境温度,185平的铜芯BX电缆在40摄氏度时候的承载能力为428A。
虽然你的机器功率不会超过100KW,但是短路的时候,短路电流大小是与导线大小、变压器容量、短路点与变压器的距离有关系,与你实际负载功率大小没有关系,如果要考虑导线安全的话,建议不改电缆大小为好。
冶建总院
2008-11-16
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
本人销售电缆 大小也要看你的距离
铜芯电缆一平方供2.5KW(100米距离,小心亏方)
三火 一零 一接地 五芯电缆
VV 3*120+2*70 (一般电缆,经济)
VV22 3*120+2*70 (钢带铠装,贵点,适合外露用)
以上为百米距离 ,仅供参考
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bd7fc5a
2008-11-11 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2904
采纳率:100%
帮助的人:2386万
展开全部
如果你上面说的正确,可以在考虑供电距离不大的情况下,可以适当降低,可以选铜芯电力电缆VV-3*120+2*70
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
长鱼扰龙炜S3
2008-11-11 · TA获得超过233个赞
知道答主
回答量:392
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
太保守了 私企哪有那摩多钱投在上面 95mm^2就行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
muxi0904
2008-11-18 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:428
采纳率:0%
帮助的人:121万
展开全部
上电线电缆网去查查看吧