低压电容补偿柜中,补偿容量是300KVAR,那么主断路器的电流是多算,怎么算的,有没有公式啊?

 我来答
风吹故乡
推荐于2017-09-25 · TA获得超过2570个赞
知道大有可为答主
回答量:1039
采纳率:100%
帮助的人:207万
展开全部
主断路器的开关可以选择630A,因为补偿的电流公式I=Qc/1.732U,电容器额定电压如果是0.44KV,那么300KVAR电容柜的额定电流为393.6A,主开关的电流应为大于电容柜额定电流的1.5倍,也就是393.6*1.5=590.4A,而主断路器的容量一般为400A、630A、800A、1000A等,所以选择630A的主断路器就可满足要求。
可楼山人
2014-03-06 · TA获得超过1788个赞
知道小有建树答主
回答量:3842
采纳率:34%
帮助的人:696万
展开全部
0.4Kv/300Kvar的电流约440A,总断路器额定电流可取630A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
165141571
2014-03-05
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
补偿量为300Kvar的电容补偿柜,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=300/(1.732×0.45)≈380.5(A)