高压电缆打耐压打直流还是交流

从理论上说,直流耐压对电缆的破坏性小,但直流耐压试验不真实,因为电缆是运行在交流环境中;直流耐压也是过去没有办法的办法,因为电缆就是一个大电容器,用50hz工频进行交流耐压打电缆是升不上压去的;
从规程上说,对于过去的油浸电缆,是需要作直流耐压的,但对于交联电缆,是需要作变频谐振交流耐压的;
可见,现在电缆作的交流耐压完全不是过去的50hz工频交流耐压了,但它试验时间比较长,一根三相的电缆,全试验下来需要约4个小时,即一台试验仪器一天只能试验2根电缆,如果一个企业有500根电缆,那需要试验一年的时间,还生产不生产。

通汀兰愈缎
2019-06-05 · TA获得超过3.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.4万
采纳率:32%
帮助的人:692万
展开全部
