什么是动稳定电流,热稳定电流和关合电流
展开全部
最高工作电压、平均额定电压、开断电流、短路关合电流、动稳定电流、热稳定电流最高工作电压:220kv及以下是高出额定电压15%,对于330kv及以上是高出额定电压10%。
主要用在爬距的计算中
爬电比距=设备几何爬电距离/最高工作电压
我们这里的爬电比距按照三级污秽计算,即25mm/kv
平均额定电压:比额定电压高出5%,主要用在短路电流计算中
额定开断电流(ibrn):额定电压下断路器能够开断的最大电路电流
校验设备是否符合要求,与短路电流周期分量的有效值
进行比较
额定关合电流(imc):当断路器合到已经短路的系统时,合闸的过程中就会发生短路故障。这种故障叫做“预伏故障”。设备检修后,如果忘记拆除地线,这是对断路器进行合闸操作,就会出线预伏故障。断路器合到预伏故障上时,动、静触头间还差几个毫米没有接触,就会击穿间隙,发生短路,强大的短路电流,会给断路器的关合造成阻力。如果断路器的关合能力不够,就可能出线触头弹跳、融化烧结甚至断路器的爆炸现象。额定关合电流
imc=2.55ibrn
断路器的关合能力与操作机构密切相关。
校验设备是否符合要求,与短路冲击电流
进行比较
额定动稳定电流:取短路关合电流
热稳定电流:取开断电流
主要用在爬距的计算中
动稳定电流,热稳定电流和关合电流的定义:
1、动稳定电流
动稳定电流又称额定峰值耐受电流,是指断路器在合闸位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流,等于额定短时关合电流。
额定峰值耐受电流应该等于2.55倍额定短时耐受电流(即开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值)。
2、热稳定电流
热稳定电流是断路器在规定的时间内允许通过的最大电流,它表明开关能够承受短路电流热效应的能力。动稳定电流则是由开关机械强度决定的最大短时电流值,三相短路冲击电流不超此值时,开关不会因电动力的作用损坏。它反映了开关的机械强度抗击电动力的能力。
3、关合电流
关合电流:开关合闸时(合闸到冲击负荷或故障)容许流过的最大电流,电流过大会发热,损坏断路器触头。
1、动稳定电流
