断路器上面的数据
高分断小型断路器上面标注的数据是什么意思?高分断小型断路器上面标注的DZ47——63,C16,230V/400V,6000A,解释一下分别是什么意思?...
高分断小型断路器上面标注的数据是什么意思?高分断小型断路器上面标注的DZ47——63,C16,230V/400V,6000A,解释一下分别是什么意思?
展开
1个回答
展开全部
DZ47---是设计代号
63-----壳架等级,该系列最大电流63A
C------表示【配电型】过载脱扣特性,一般可以承受短时过电流为额定值的5~7倍或7~10倍(常用的是7~10倍)
对比:【动力型】短时过载倍数10~14倍,主要用在电动机控制回路中,以保证在电动机启动过程中冲击电流不至于使其脱扣
16------该断路器实际的额定电流(A)
230V/400V-----就是我们常说的相电压220V及线电压380V电压等级,其实变压器低压输出端是230/400V电压等级,我们所用的220/380V无非是带负载后因线路压降使得用电侧电压在220/380V左右
6000A----极限分断能力,指在负载侧(线路或设备)出现短路故障时,短路电流可能相当大,那么,该断路器可以可靠分断6000A的短路电流
