求救,急!!! 5

求解答过程... 求解答过程 展开
 我来答
众星聚首520
2021-09-29
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
按照规范研要求,导管首次埋深要求不小1m,在灌注过程中,导管埋深宜为2-6m。
首批混凝土灌注量为0.82方
计算 0.45*0.45*3.14*1.3=0.82

后续灌注3.5方时,液面理论上升12.29m 拔管5节
计算 3.5/(0.45*0.45*3.14)+1.3=12.29m
导管每节2m,拔5节
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式